По умолчанию Re: Изменение расчёта расхода с использованием токовых сигналов

Цитата:
Сообщение от Магомед Посмотреть сообщение
Коллеги, добрый день! Столкнулись с проблемой расчёта расхода с выходным токовым сигналом 4-20. Изменили задачу для ТЭКОНА (поставили вместо расчёта температуры t расход G) и возникла такая ситуация: архивные данные по суткам, месяцам берет среднее значение, но ведь в случае расхода требуется сложение.
Чтобы стало более ясно, приведу пример:
Если мы подключаем датчик температуры, то задача рассчитывает среднее значение за определённый промежуток времени (т.е. если температура варьировалась на протяжении часа от 11 до 13, то среднее будет 12).
Для расхода такой расчёт не подходит, так как нужно не среднее, а общее значение за промежуток времени.
В связи с этим, коллеги, прошу помочь в решении данной проблемы. Возможно ли для расхода сделать такую задачу, чтобы он работал от токового сигнала, был подключен в I0 или I1 и считал сумму, а не усреднял значение.
Спасибо
Здравствуйте.
При измерении температуры и давления используется алгоритм усреднения.
При измерении расхода и тепловой энергии используется алгоритм накопления, соответственно расход будет суммироваться, а не усредняться.
Возможно Вы выбрали не соответствующий алгоритм (задачу).
Сделайте и направьте нам скрин-шоты (почта технической поддержки operation@kreit.ru)