В продолжении темы: имеется ТЭКОН-17 (зав. № 0940) и GSM-модем ОВЕН ПМ01 с RS-485. Настроил ТЭКОН: Hayes-модем и строка инициализации ATZ. Согласно Т10.00.41 ИН модем на стороне прибора настроил так:

ATQ0 V0 E0
ATS0=1
AT&C1
AT&D2
AT+CR=0
AT+ICF=3
AT+IFC=0,0
AT+IPR=9600
AT+CBST=71,0,1
AT&W

В серверном модеме выполнил только AT+CBST=71,0,1 (как я понимаю остальные параметры для сервера не важны).

ИСКРа устанавливает соединение между модемами (CONNECT 9600/RLP), но опроса не происходит (Timeout). Попробовал заменить Hayes-модем на RS-485 - безрезультатно.

Попробовал настроить модем аналогично Siemens MC35i (посмотрел Hayes-ТЭКОН):

AT+IPR=9600
ATE0 V0 X0
ATS0=1
AT&W

Не помогло. Подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно.