Добрый день!

Вы учитываете, что в Ft1.2 запросы и ответы могут быть двух типов ?
постоянной длины ( до 4 х байтов), например запрос времени
>>10 40 01 01 40 15 00 97 16
<<10 00 01 0D 2D 00 00 3B 16
или произвольной длины : Текущие отказы блока
>>10 40 01 01 40 42 00 C4 16
<<68 0A 0A 68 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 16
может быть Вы запрашиваете параметр, длина которого больше 4х байтов ? или более, чем одно архивное значение ?
приведете Вашу посылку и ответ , естественно в шестнадцатеричном виде))
Olga вне форума  
 