Показать сообщение отдельно
Старый 08.10.2018, 12:08   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: отсечка самохода

Здравствуйте.
Контроллеры ТЭКОН-19 выполняют фактические измерения. Подстановка значений допускается лишь в следующих случаях: обрыв датчика, выход за минимальный/максимальный диапазон измерений первичного преобразователя.
Если у Вашего датчика наблюдается "самоход", то это неисправность датчика и его необходимо направить в ремонт.


Цитата:
Сообщение от kiper Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите как можно организовать осечку самохода (значение измеряемого расхода меньше нижнего предела измерения расхода). ? Расходомер с числоимпульсным выходом.
Добавлено через 1 минуту
Забыл: в Т-19.05м
Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Р.с. допустим, что "самоход" все-таки имеет место быть) Но стандартными инструментами в Тэкон данная задача не решается. Приходилось выполнять что-то подобное в контроллере одного зарубежного производителя. Суть решения сводилась к следующему - если за период измерения (1..5..10 мин - на выбор) на вход контроллера поступает менее одного (двух, трех, четырех - на выбор) импульсов, то их общее количество за данный период обнуляется.
Здравствуйте Василий.

А зачем данную задачу "решать"? В первую очередь всем же нужна достоверная информация, а не сгенерированная. Если проблема у датчика существует, ее необходимо устранять на уровне датчика, а не искать варианты решения на уровне вторичных преобразователей.
operation вне форума  
 