Показать сообщение отдельно
Старый 05.10.2018, 18:01   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: отсечка самохода

"самоход" у механического в/счетчика? Т.е. при отсутствии расхода в тр/проводе (отсутствие по факту самого движения измеряемой среды) крыльчатка счетчика продолжает вращаться, отсчитывая импульсы? Извините, но такое вряд ли возможно) "Переток" в обратном направлении наблюдал не раз, но не "самоход".

Добавлено через 14 минут

Р.с. допустим, что "самоход" все-таки имеет место быть) Но стандартными инструментами в Тэкон данная задача не решается. Приходилось выполнять что-то подобное в контроллере одного зарубежного производителя. Суть решения сводилась к следующему - если за период измерения (1..5..10 мин - на выбор) на вход контроллера поступает менее одного (двух, трех, четырех - на выбор) импульсов, то их общее количество за данный период обнуляется.
Василий вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04005 секунды с 10 запросами