Цитата:
Сообщение от operation
Здравствуйте.
Для начала разберемся какого исполнения у Вас ТЭКОН-19 (судя по описанию, скорей всего 06М - 4-входа сопротивления)
|
Да такой.
Цитата:
Сообщение от operation
Задаете Вы сопротивления (а не температуру), показывает у Вас что? 50Ом или 50С.
Где Вы смотрите значение?
|
На калибраторе я как раз задаю температуру, а он автоматически переводит его в нужное сопротивление, в зависимости от того какой датчик выбран в настройках калибратора.
Смотрю в пункте меню где текущую температуру на канале показывает, и там -50С
Цитата:
Сообщение от operation
Попробуйте закоротить перемычками неиспользуемые 3 - канала и тестировать один.
|
Попробую.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Василий
И ещё одна мысль- попробуйте изменять полярность на подключениях Jr+ Jr- и Ur+ Ur-
|
Попробую перемычки установить везде а если не поможет полярность смонить подключения.