Цитата:
Сообщение от flur
подскажите как настроить усп-78 , не можем связаться с БОИ нет ответа от усп-78
запрос от БОИ поступает .через программу prusp78 не могу подключится , подключаюсь через телепорт через адаптер АИ80 .Там вижу усп-78 могу менять настройки.что надо поменять чтоб он стал отвечать на запросы программы.может у кого было такое что надо вписать или залить в усп-78.
|
Здравствуйте.
У Вас возникла проблема с программой prusp78?
Какой преобразователь используете от АИ-80 к ПК?
С нашим оборудование адаптер связи RS485 - RS232 проблем не возникает.
Задаем оборудованию подключенного по шине CAN разные номера (АИ-80 (can 01), УСП78 (can02)).
При помощи программы prusp78 выбираем "настройки обмена"
- RS232;
Сетевой номер УСП - ставим 02;
Ставим галочку связь через адаптер; Сетевой номер адаптера 01
Применить.
Далее заходим обмен с УСП
- Поиск
- Ставим галочку поиск сетевого номера УСП.
Все находит.