По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Так как Вы пишите что учет у Вас технологический и Вы хотите вести учет по одному расходомеру, то можно использовать "закрытую схему" (один расходомер), в таком случае Вам подойдет библиотечное решение "2тр отопления - Схема 5.2 (закрытая)"

Цитата:
Сообщение от BlackHawk357 Посмотреть сообщение
Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?