Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?
Согласно Правил КУТЭ определения количества тепловой энергии Q, отпущенной с источника тепловой энергии без непосредственного водоразбора осуществляется по формуле 2.2.1
Если это ваш случай, вы вполне можете исключить расходомер, установленный в обратной т/магистрали.