Тема: [Проблема] РИ-97
Показать сообщение отдельно
Старый 06.10.2017, 08:05   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: РИ-97

Здравствуйте.
Каким программным обеспечением пользуетесь при отображении информации с флэш-носителя? (бесплатным По Принт19 или коммерческой ИСКРой)
Функционал РИ-97 не позволяет "склеивать" архивы (процесс записи архивов на флэш-носитель происходит от даты последнего считывания информации, последнего подключения к контроллеру ТЭКОН-19).
Пример: Узел учета у Вас работает с 1 августа. 1 сентября Вы пришли считывать информацию, архивы у Вас запишутся с 01.08 по 01.09. Если же Вы в дальнейшем придете 5 сентября и произведете считывание информации, то архивы у Вас будут с 01.09 по 05.09.
Что бы считывать всю информацию с контроллера ТЭКОН-19, отформатируйте флэш-носитель и выполните подключение РИ-97 к ТЭКОН-19. Загорелись с двух сторон зеленные индикаторы - информация считана.


Цитата:
Сообщение от Sashkk Посмотреть сообщение
Добрый день, прошу помощи, для съема показаний пользуюсь регистратором РИ-97, появилась проблема на одном из приборов, в суточном отчете за отчетный период показывает только 3е суток из 30, прошу помочь советом, в программе ли дело или как диагностировать прибор на наличие ошибок и отказов, заранее спасибо.
operation вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03952 секунды с 10 запросами