Показать сообщение отдельно
Старый 19.04.2013, 09:34   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Загрузка проекта в ТЭКОН 19

К загрузке очереди задач данная ситуация имеет только косвенное отношение.
Вы, наверно, всё делаете правильно, но, как только загрузили очередь задач и перевели прибор в работу, срабатывает встроенный контроль арифметики. В последних версиях программы ТЭКОН есть контроль арифметических операций с недопустимо большими числами (например, при делении на нуль или умножении на "бесконечность"). У вас либо не заданы значения каких-то настроечных параметров, проверьте все настройки. Либо просто не очищена оперативная память, тогда почистите ее установкой в "1" параметра 0302 в жесткой задаче "основные настройки" (в "0" после очистки параметр сбросится сам); тем более, что это рекомендуется после настройки делать всегда. В старых версиях такого контроля за арифметикой не было. См. последние редакции РЭ, п. 4.2.12, таблица 4.1 (там этот отказ назван "большое число").
gae вне форума  
 