danwer, о такой проблеме не слышали, необходима дополнительная информация:
1) под "драйвером обмена" вы подразумеваете сервер опроса через Ethernet (KreitEth.exe)?
2) считываются неверно - происходят ошибки обмена или считанные значения не соответствуют реальным? Если второе, то где Вы видите реальные значения? Может быть, это меняются реальные значения, а Вы видите их изменения.
2) каковы версии программ: Монитор оператора, сервер опроса через Ethernet (их можно узнать в меню "О программе")
3) также желательно узнать версию внутренней программы адаптера Ethernet, ее можно узнать с помощью программы настройки (Config_AE67.exe).
4) вышлите пожалуйста протокол обмена (aae[собака]kreit.ru). Перед обменом включите полную детализацию отчета (включается в сервере опроса через меню Информация - Детализация отчета). Сделайте протокол по очереди для двух случаев: для правильного чтения и для неправильного (попробуем их сравнить и разобраться).