Показать сообщение отдельно
Старый 11.06.2021, 09:54   #3
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Подключение Тэкон к Ирга

В процессе общения по электронной почте с IgorT установлено, что входные измерительные каналы контроллера ТЭКОН-19 производят измерения корректно (при замыкании/размыкании контактов, импульсы появляются). Проблема обнаружена со стороны выходного сигнала расходомера (по схеме подключения А и Б, согласно РЭ на ТЭКОНу-19, со стороны расходомера ИРГА-РВ на измерительные каналы контроллера не подаются импульсы)
Дмитрий вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04163 секунды с 10 запросами