Vgleo, Ваша проблема решается очень просто согласно указаниям, которые есть в РЭ на ТЭКОН.
1. Чтобы контролировался обрыв числоимпульсного датчика (а им у нас считается полное отсутствие импульсов в течение астрономического часа), а в качестве накопленного значения за этот час подставлялась константа "Замена при обрыве", необходимо последнюю цифру основного описателя датчика задать любую, отличную от нуля, в пределах от 1 до 7 (величина безразлична). Константу датчика "замена при обрыве" задать требуемую Вам - надо нуль, так и задайте нулевую.
2. Чтобы алгоритм контроля датчика мог различить две ситуации - полное отсутствие импульсов за час (это обрыв) или их малое количество (выход за минимум), следует константу датчика "минимальное значение" задать требемую по Вашим условиям контроля, но обязательно отличную от нуля (например, 0.01 м3 или что у Вас требуется). Константу "Замена при выходе за минимум" задайте какая Вам требуется по смыслу. Обычно задают ее равной константе "минимальное значение", т.е. производят простое ограничение снизу, но в принципе это необязательно.