Показать сообщение отдельно
Старый 25.11.2019, 09:14   #5
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Разделения расходов по Штатной и нештатной работе

Здравствуйте.

Нужно смотреть архивные показания Вашего контроллера ТЭКОН-19. Если у Вас параметр Тнешт равно "0", а Gнешт зафиксировал расход, возможно у Вас произошел выход за минимально допустимые (согласно паспортных характеристик) диапазон измерения расходомера. Параметр "Gогр".
При этом все датчики у Вас находятся в исправном состоянии.

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Архив Gнешт формируется в случаях, при которых расчет осуществлялся в период возникновения внештатных ситуаций, например если по какому-то из подключенных датчиков "сработал" алгоритм выхода за max/min, обрыв..
operation вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03234 секунды с 10 запросами