Цитата:
Сообщение от PiliC
Добрый день. Есть ТЭКОН-19 06М, залили в него программы из Диалог 19 и из Телепорт. При проверке токовых входов с помощью РЗУ-420, преобразователей давления и программы Телепорт, вход J0 (при любом поданном токе от 1...20 mA) показывает 21,98 mA и сопротивление входов Т0...Т3 становится 4800...5000 Ом, независимо от того включены в Т0...Т3 термопреобразователи (ТСП 100П), поставлены перемычки или всё отключено. Без подключенного калибратора РЗУ или преобразователя давления во вход J0 все входы Т0...Т3 показывают отлично, а на J0 висит 0,12 mA. Все остальные входы J1 и J2, работают без замечаний в любых вышеописанных режимах. Что это может быть?
|
Здравствуйте.
Из вышеизложенного не совсем понятно какой все таки программой загружали и что за очередь задач загрузили (сами создали прошивку или использовали готовую из библиотеки готовых решений)?
Тем не менее для диагностики работы каналов загружать очередь задач не обязательно. Используя программу телепорт и просматриваю вкладку аналоговые сигналы. (на выключенному приборе ТЭКОН-19, проверьте состояние токовых каналов, должно быть порядка 100 Ом). Какой источник питания используете для работы ТЭКОН-19?