Показать сообщение отдельно
Старый 07.02.2022, 08:45   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

Цитата:
Сообщение от essacer Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой.
смонтировали узел 2 трубы (прямая и обратная)
как на прямой так и на обратной установлены СИ:
метран 300 пр/ Dy25,
датчик давления метран 55/4-20мА/2.5
датчик температуры метран 2000/-50+500/100п
все это сведено на текон-19. соответственно карты расчета нет.
Решил использовать готовое решение, за основу взял библиотеку, Biblio\1 Учёт тепла\Правила 2013г\2тр отопление\Схема 5_5 (открытая)\Расх числоимпульсный\T19_05М.
Загрузил в диалог-19 и начал править давление, температуру. время дошло до загрузки в текон-19. Итог таков давление, температуру показывает а расходы нет.
Что делаю не правильно?
Вложение 270
Здравствуйте.
На нашем сайте kreit.ru в свободном доступе расположен видео-урок "Загрузка очереди задач в ТЭКОН-19". Ознакомьтесь пожалуйста с ним и выполните загрузку очереди задач в контроллер ТЭКОН-19, как продемонстрировано в видео. Также рекомендуем ознакомиться с п.3.17 Руководства пользователя ПО Телепорт ТТР20 (Т10.06.208РП) - "Автоматическое сохранение и восстановление информации в модуле"
Программа Диалог19 - это программа для составления, проверки, редактирования (жестких и гибких параметров) очереди задач.
Для выполнения загрузки очереди задач (файла конфигурации) воспользуйтесь бесплатной программой Телепорт ТТР20 -которая предназначена для проведения наладочных работ устройств серии ТЭКОН-20.

Цитата:
Сообщение от essacer Посмотреть сообщение
И сразу еще вопрос. Когда в разделе Измерения/Измерения импульсные/ВходF0(выбираем)/Столбик название-значение что надо выбрать для импульсного метрана 300пр
стандартом стоит числоимпульсный
Так и остается - числоимпульсный.
operation вне форума  
 