Здравствуйте!
Налаживаю связь с ТЭКОН-17 через GSM модем Siemens MC35i, чтоб с помощью искры считывать архивы.
Кабель 25/9 спаян по рекомендуемой вами схеме: 2-3, 3-2, 20-4, 6-6, 4-7, 5-8, 8-1, 22-9, 7-5
В ТЭКОНе, как и в искре выставлена скорость обмена 9600, протокол обмена 'Традиционный'. В графе 'Строка инициализации модема' ATZ. Вид связи Hayes-модем. Перемычка в ТЭКОНе ПК/9600 снята
С первого раза мне удалось связаться с тэконом и считывать архивы, но через некоторое время получаю проблему:
После нескольких сеансов связи и считывания данных, последующие соединения с ТЭКОН-17 уже не проходят, нет ответа от ТЭКОН.
Отключаю/включаю питание тэкона и связь с прибором снова работает.
Почему ваш прибор через некоторое время перестает выходить на связь, пока не переподключишь его питание?
 
 