Показать сообщение отдельно
Старый 26.05.2008, 09:37   #9
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Импульсный выход 12В.

Постараюсь все суммировать, см. <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/file.php?fid=446" TARGET="_blank">рисунок</A>

1) Схема которую я предложил в предыдущем сообщении - схема А
От схемы А из РЭ стр.42 она отличается только питанием входов Uпд=12 В.
Чтобы при этом не плодить блоки питания, я предложил использовать БП-63-02,
у которого есть 1 выход 12 В. Но его тока 150 мА в данной схеме хватит
только на один 8-канальный ТЭКОН, если считать потребление 10 мА/вход.

2) Схема которую Вы описали в своем сообщении п.2 - схема А1
Это вариант схемы А) только на питание входов подается 24 В, а на датчики
идет +12 В. Схема лучше, чем первая, в том смысле, что в ней потребление
от +12 В меньше в 2 раза, и от тех же 150 мА можно будет запитать вдвое больше входов.

3) Схема которую предложил Konst (&quot;трехпроводная&quot - схема В
Вы говорите что ток в этом подключении 0,25 мА и что боитесь помех.
Не совсем так, помехоустойчивость в этой схеме зависит
от резистора Rx (внешний навесной подтягивающий резистор).

В схемах 1) и 2) есть риск ложных срабатываний из-за темнового тока датчика 1 мА.
Предлагая схему 1) я это не учел.
В схеме 3 темновой ток не мешает.

4) Еще один, ранее не обсуждавшийся вариант - схема Г
То же самое что и 3), но без навесного резистора (активируется резистор внтури ТЭКОН).
У этого варианта другой минус - &quot;нестандартная&quot; установка перемычек-джамперов конфигурации.

итог
1) и 2) - работоспособна, может мешать темновой ток,
но если как вы говорите ставить резисторы в параллель 2,7k, схема работоспособна
3) - нужен внешний резистор, подтягивающий к +12 В
4) - нестандартная перемычка

Вывод - в условиях темнового тока лучше кажется схема 3) или 4).

На какие датчики ориентировались:
Вход рассчитывался универсальный, не на какой-то конкретный тип датчика.
24 В это номинальное, т.е. &quot;условно принятое стандартным&quot; напряжение,
а вообще-то есть рабочий диапазон 12-28 В.

В отделе наладки сообщили, что применяли электросчетчики типов СЭТ4, ПСЧ.
Запитывали от 24 В. Предельное напряжение у них тоже 24 В,
видимо понадеялись на стабилизированные выходы наших блоков питания.
Andrew вне форума  
 