1. Тщательно проверьте свою очередь. Если уж взялись сами составлять очередь задач, имейте в в иду, что РОМБ - инструмент мощный, но нежный, бывает, и глючит, особенно при коррекции ранее составленных сложных очередей.
2. Из Вашего сообщеня непонятно, что по расходу за "связка токовый линейный плюс мощностной датчик расхода"? Да, датчик расхода должен быть описан как токовый линейный, а далее должен следовать алгоритм 0215 "расчет расхода перегретого пара с мощностным датчиком расхода". Так у Вас это сделано?
3. О средних значениях. Вы откорректировали формирование и архивирование средних значений? Я так понял, что исходный у Вас был алгоритм расхода пара с числоимпульсным датчиком. В нем мгновенных значений расхода в м3/ч и т/ч нет вообще, требовались дополнительные алгоритмы их вычисления. В мощностном расходе мгновенные параметры есть готовые, Вы убрали ненужные алгоритмы?.
4. Расчеты тепла на ТЭКОН-19 проверялись многократно, все он считает верно, разбирайтесь с настройками.
5. Если ничего не получится, можете заказать создание требуемой очереди нашему предприятию, естественно, это стоит денег. Свяжитесь с отделом эксплуатации и наладки, это выполняют они. Начальник отдела Зелинский Александр Вадимович.