Показать сообщение отдельно
Старый 11.01.2010, 11:38   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Длительность фонового цикла программы, выполняемой Тэкон-19

1. Все задачи в ТЭКОН-19 выполняются в ФОНОВОМ режиме, т.е. без привязки к определенному моменту времени. Понятие "заданная длительность цикла" в ТЭКОН отсутствует. Выполнились все задачи - и начинают выполняться снова, правда, с выравниванием на границу секунды по внутренним часам ТЭКОН. Обычно длительность цикла составляет 1-2 секунды, в зависимости от количества и сложности задач, но может достигать при сложной очереди и до десятков секунд. Посмотреть длительность последнего цикла (а обычно она постоянна) можно через жесткую задачу "система", параметры "длительность последнего цикла" F01F (в секундах), F01E (в часах).
2. Поскольку любая задача ввода входит в очередь задач, то исполняется один раз за цикл исполнения очереди (см. выше).