Добрый день!
Тэкон -17 позволяет вести обмен по двум интерфейсам одновременно, но есть ограничения по использованию нашего программного обеспечения.-Если для опроса Вы пользуетесь программой Телемост, то по одному интерфейсу Вы сможете получать как текущие значения параметров, так и архивные, а по второму интерфейсу - только архивные. Это ограничение связано с использованием в программе Телемост механизма чтения групповых параметров. Если используется программа ИСКРа, то при описании контроллеров укажите для опроса сети2, что для контроллер используется "разными организациями", а не "монопольно". Если идет опрос Телемостом и ИСКРой, то также укажите атрибут разные организации.
Если Вы используете свое ПО, то учтите особенность работы с групповыми парамтрами.