Некоторые дополнения.

1.Fargo постороен на модуле Wismo 24xx(34xx) и полностью
совместим с Wavecom (собственно это он и есть).
А функциональность у него неплохая. Возможно
поигравшись настройками модема можно было и не менять
оператора.
Например изменение параметра +CBST иногда помогает как
улучшить качество связи таки поднять скорость по эфиру
(при хорошем качестве сигнала естественно).

2.Индикатор модема никогда ни на что не реагирут кроме
процесса регистрации и установления связи. Т.е. на посылку
команд и на ответ на них он продолжает спокойно мигать.
Даже команда ATZ не осуществляет полный перезапуск
модема. Вот если выполнить команду AT+CFUN=0, которая
останавливает GSM стек реакция будет визуальной.

3.Насчет последовательности включения. Действительно
такая ситуация возможна. Т.е. сначала должен быть включен
модем (в случае GSM) т.к. сразу после включения он начинает
процесс регистрации который занимает до 30 сек( в зависимости
от оператора) и в течении начального периода которого модем
может не ответить на АТ и ТЭКОН зафиксирует ошибку.

З.Ы. Для Fargo необходимо отключить OPEN AT и расширенную
индикацию WIND чтобы он не "мусорил" разными сервисными
сообщениями. Также можно отключить индикацию о регистрации
CREG и для симок Мегафона инициализацию записной книги WAIP.