Цитата:
Но не хочется блоки питания плодить
|
В исполнении -02 БП-63-02 один из 4-х дополнительных каналов не 24 В, а 12 В (150 мА).
150 мА хватит на 8 счетчиков, подключаемых к одному ТЭКОН-19-04.
Потребление 10 мА/вход при 12 В питания.
Основное питание ТЭКОН-19 - с основного канала того же БП-63-02.
Получится система из одного ТЭКОН-19-04 на 8 входов питающихся от 12 В и одного БП-63-02.
Если ТЭКОНов в системе не один а много, то одного канала 12 В, 150 мА уже будет не хватать. Можно ставить дополнительный мощный БП 12 В, один на все ТЭКОНы и все датчики.
Или вариант 3-проводной схемы, который предложил Konst