Andrew, добрый день.
У меня встал вопрос по выбору Т-19 для системы, все сигналы токовые
Перепад давления Природного газа(0,3МПа)
Давление ПГ(0,3МПа)
Температура ПГ(0,3МПа)
Перепад давления Азот(0,8МПа)
Давление Азот(0,8МПа)
Температура Азот(0,8МПа)
Перепад давления Кислорода(1,6МПа)
Давление Кислорода(1,6МПа)
Температура Кислорода(1,6МПа)
Перепад давления Аргона(1,6МПа)
Давление Аргона(1,6МПа)
Температура Аргона(1,6МПа)
Расход Сжатого воздуха(0,8МПа)
Давление Сжатого воздуха(0,8МПа)
Температура Сжатого воздуха(0,8МПа)
Темепература Пр. газа (с проката ? 3)
Давление Пр. газа (с проката ? 3)
Перепад давления Природного газа (прокат ? 3)
Хотелось бы услышать ваше предложение, я планировал использовать 3 пары
Т-19-02 с Т-19-11 (природный газ)(Кислород+Сжатого воздуха)(Азот+Аргон)
или лучше использовать 6 контролеров Т-19-02