Обычно весь "интеллект" мы перекладываем
на модем. Там DSP мощный, вот и пусть трудится.

Поэтому самая распространенная строка, предлагаемая
для зашивки в ТЭКОН - ATZ, вызыающая программную
перезагрузку модема в конфигурацию по умолчанию.

В модеме, в конфигурации по умолчанию должны
быть отключены эхо и результирующие коды.
Ответ должен быть цифровым и установлено
отсутствие квитирования и игнорирование
сигнала RTS. А также для некоторых модемов
рекомендуется установить &D2 (как мне помнится)
для перезапуска модема по изменению сигнала DTR.

Знаки ~ установливаются для задержки до посылки
строки инициализации. Некоторые модемы, после
сигнала DTR задумываются на 1-1.5сек и не чуствуют
никаких команд по интерфейсу.