1) В Вашем ТЭКОН-17 не было RS-485.
Это тот же ТЭКОН или другой? Если тот же ТЭКОН, был ли заменен сам основной интерфейс, отправляли его для этого на завод? Сообщите заводской номер. По нему можно узнать, какие интерфейсы установлены.
(Т10.02.125 это только монтажная плата. Сам модуль основного интерфейса находится внутри ТЭКОН и замена его производится в заводских условиях, т.к. требует разборки блока. То есть для замены ТЭКОН должен был быть отправлен на завод с соответствующим запросом.)
2) Насчет T10.02.09, вопрос не понятен. К ТЭКОН-17 этот номер не имеет отношения. Вы ничего не путаете?
3) Конфигурация системы осталась той же?
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Т17(RS-485)----->ADAM4579--->Ethernet------ПВМ<hr size="1" noshade></blockquote>