Добрый день.
Уточните пожалуйста, что "отрубается".
Именно автомат питания ?
Если "да", то на какой ток срабатывания расчитан
данный автомат и какова схема его включения.
Если это не какая-то неисправность ТЭКОН-а, то
разность потенциалов обьясняется емкостным
делителем, состояшим из двух последовательно
соединенных конденсаторов емкостью 0.47мкФ со средней
точкой обьединенной с землей. Данный фильтр осуществляет
подавление помех излучаемых БП в сеть общего пользования
и снижает их до уровня, оговоренного нормами электро-
магнитной совместимости.
Если у Вас установлено УЗО ( а не автомат) то возможно
уровень срабатывания по току через землю низок для фильтра
с данными характеристиками.