Таким образом, у Вас в сети CAN 3 устройства: Т17, МУ-71 и компьютер.
1) Программа TTP20 выводит ли сообщения об ошибке?
По подключению, проверьте:
2) Модуль CAN в Т-17 требует внешнего питания, подключено ли оно?
Питание должно быть 18-36 В (минимум 15 В).
Питание 24 В можно взять прямо от ТЭКОН-17.
3) Каков сетевой номер МУ-71 на шине CAN?
(не должен совпадать с сет.номером второго контроллера, т.е. 01 у Т-17 (настройка 0149 означает, что сетевой номер Т-17 равен 01))
4) Какова установка терминаторов шины CAN?
(должно быть не более двух на двух разных концах шины)
(устанавливаются джамперами на МУ-71 и Т10.00.54, перемычкой на клемме в Т-17)
PS: Попробуйте обмениваться другой программой, например "Искрой", если она у Вас есть. Могут быть программные нестыковки TTP20 и T-17, т.к. TTP20 вообще-то была предназначена и разрабатывалась для приборов новой серии Т20 (ТЭКОН-19 и других).