Показать сообщение отдельно
Старый 11.10.2024, 15:10   #9
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 130
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

Цитата:
Сообщение от Akirra Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
В технологический шлейф интерфейс ничего не подключено.
Цитата:
Источник питания в порядке.
Вы сами озвучили:
Цитата:
До этого куча событий по включению/отключению питания (3-4 раза в месяц), хотя питание на прибор не отключалось.
Возможно поврежден встроенный БП Тэкон, но это, без полной диагностики, не определить. Присылайте - проверим.
Цитата:
Непонятно куда делись накопленные архивы, с какого перепуга они откатились на непонятные цифры.
Они не откатились. Они могли не сформироваться, так как в момент формирования произошел перезапуск. Подробнее тут, стр. 13.
Yaric вне форума   Ответить с цитированием
 
Время генерации страницы 0.04124 секунды с 9 запросами