Я цепляюсь к К-105 через RS-422. Нахожу только К-105, если перемычки в положении ON, иначе - понятно)
Мне, помимо контроллера, нужно найти также ТЭКОНы. При подключении "напрямую" к К-105 мне дали знать, что это невозможно, только используя к-104, либо аи-200/80 и тд.
|
Если бы У Вас был кабель RS232 (как указал Василий на фото) - с одной стороны разъем RS232 DB9, а с другой RS232 TTL20 - то у Вас бы не было необходимости продолжать попытки локально подключиться к контроллеру ТЭКОН-19 через контроллер К-105 - который для этого не предназначен. Вам бы было достаточно выполнить подключение напрямую (разъем RS232 DB9 подключить к Com-порту ПК, а разъем RS232 TTL20 подключить в технологический разъем контроллера ТЭКОН-19)