|  12.08.2019, 16:42 | #25 | 
	|  | 
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 
			
	Цитата: 
	
		| 
					Сообщение от Grom  Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на  7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму, все, прибор считает температуру)Добавлено через 1 минуту
 Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45
 |   и снова всё выполнили неверно! от 3-го контакта датчика температуры нужно прокладывать 2 провода (подключенных на один зажим) на клеммы 7 и 8 Т0 | 
	|   |  |