Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Yaric  Схема на фото верная.Канал Т1 обязательно надо закоротить перемычкой.
 Хотелось бы увидеть вместе с фото клемм Т-19 и фото контактов термометра.
 Какие контакты (у термометра) "звонятся"?
 У Вас прибор долгое время лежал на складе? Дата и время странные.
 | 
	
 ТЕКОН показывает  значения с параметра "Параметр замены при обрыве" именно там в нашем случае выставлено число 100, при изменение этого пункта и данные высвечивает другие, зеркально тому, что туда вписывается, если ставлю "0" то пишет ошибку длинны
Прибор пролежал 6 лет почти на складе, батарейка сдохла, время не сохраняет из-за этого. 
https://drive.google.com/open?id=1YK...lYu66sdmccNowQ 
вот фото комплекта по месту установки группа контактов Т1 так же закорочена как и показано на схеме, собрано все правильно, термометр звонится между собой все три контакта в любой последовательности, отдельно сам ТСП по таблице соответствует значениям. у нас 3 комплекта датчиков и вот решили их установить, пока только первый узел собрали и вот не можем довести до ума)