Тема
: [Проблема]
Настройка ТЕКОН 10-05
Показать сообщение отдельно
09.08.2019, 10:31
#
4
Василий
Опытный пользователь
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 315
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Для загрузки очереди задач лучше использовать Диалог-19.
100гр.С - это у вас измеренное или вычисленное (по давлению) значение? Давление пара при этом отображается нормально? Нет ли ошибки в типе датчика давления - изб - абс ?
Василий
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Василий
Найти ещё сообщения от Василий