Показать сообщение отдельно
Старый 28.04.2007, 11:50   #7
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Время наработки ТЭКОН

1. При обрыве питания ТЭКОН не работает (если не предусмотрено резервное питание от аккумулятора). А что еще может происходить в выключенном приборе?
2. Архив событий, с моей точки зрения, неплохо описан в РЭ, и его желательно прочитать. Кратко:
- Системные события включаются в архив безусловно, это от настроек не зависит.
- Отказы датчиков включаются все сразу флажком "отказы датчиков в архиве событий" на вкладке "системные параметры".
- Механизм событий пользователя общего вида включается в работу флажком "архив событий" на вкладке "системные параметры", при этом на вкладке "архивные параметры" каждое из предполагаемых к регистрации битовых событий должно быть запрограммировано отдельно.
gae вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04082 секунды с 10 запросами