Цитата:
Сообщение от Дмитрий
Добрый день!
Как писал Василий выше, можно использовать связку приборов Т-19 АИ-80 RS-485/232 для опроса контроллеров через АИ-80, в этом случае будет использоваться сервер опроса COM порта. Если есть необходимость вести опрос по Ethernet то можно использовать Т-19 К-104 в этом случае будет использоваться сервер опроса Ethernet_GPRS. Вместо МОХА можно использовать Т-19 АИ-80 К-104 на выходе получим Ethernet.
|
Если бы была возможность, я бы спокойно поставил К104 и работал по Ethernet. Но у заказчика есть только АИ-80 и Моха. Приходится работать с тем, что есть.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Василий
Дмитрий, так ведь если применить К-104, то АИ-80 вообще не нужен будет. Но ситуация такова, что планируется связка приборов т19+аи80+моха + (сервер опроса ethernet). И конкретно по поводу аи80+моха у меня есть сомнения в работоспособности.
|
Про К104 поддерживаю. При этом АИ-80 не нужен.
По поводу связки АИ-80 и Моха, сомнения есть небольшие, но практика покажет. Я через Моху много разных устройств подключал. Настраиваешь СОМ порт как реальный и все работает стабильно