15.03.2017, 12:40
|
#6
|
|
Re: Принт19 расход пара
Цитата:
Сообщение от Василий
Фото датчика мало что говорит, нужно знать его тип. Но, повторюсь, я уверен, что у вас стоит датчик избыточного, а не абсолютного давления. Отсюда и неверный расчет массового расхода.
Добавлено через 7 минут
Ошибка в проекте связана с тем, что у вас неверно расставлены "галочки" на входных параметрах.
Маска просмотра (параметр 8082) д.б. 70 70 00 08 , а у вас 20 04 00 00
Добавлено через 1 минуту
в алгоритме- сбор битовых параметров 32
|
Спасибо
Цитата:
в алгоритме- сбор битовых параметров 32
|
Здесь не совсем понятно, где смотреть
|
|
|