Здравствуйте.
Для начала разберемся какого исполнения у Вас ТЭКОН-19 (судя по описанию, скорей всего 06М - 4-входа сопротивления)
Задаете Вы сопротивления (а не температуру), показывает у Вас что? 50Ом или 50С.
Где Вы смотрите значение?
Попробуйте закоротить перемычками неиспользуемые 3 - канала и тестировать один.
Подключивший к контроллеру при помощи программы телепорт посмотрите в разделе "Измерения аналоговые" - что у Вас происходит на измеряемом канале.
Цитата:
Сообщение от Melp
Здравствуйте.
Необходимо проверить канал измерения температуры, подключаю схему как на рисунке

вместо магазина сопротивления использую калибратор MC5-R настроенный на имитацию термосопротивления 4-х проводное подключение. В результате какую бы температуру не задавал, ТЕКОН А-19 показывает -50. В чем может быть проблема?
|