ТЭКОН-19 считает газ, время в контроллере за год убежало +17 минут. Связь с сервером ч/з контроллер К-104. Вопрос следующий:Возможно ли организовать синхронизацию времени контроллера по серверу?
Здравствуйте.
Согласно описанию типа СИ (лист 7, табл. 5 - Метрологические и технические характеристики (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19ot_signed.pdf)) предел допускаемого суточного хода часов ±9 с/сут.
Возможности в автоматическом режиме проводить синхронизацию времени контроллера с сервером нет.