					Сообщение от Andre  Здравствуйте. Не могу подключиться Телепортом к ТЭКОН-19 ч/з К-104 Ethernet. к К-104 так же не подключается.
 Помогите разобраться с последовательностью действий.
 1. Вход в программу
 2.Настройка пути к БД
 3. Настройка видов связи:
 - контроллер Ethernet К-104;
 - сеть ч/з порт CAN BUS адаптера;
 - указываем IP, порт по умолчанию CAF0;
 - задаем диапазон номеров в сети
 4. Поиск модулей в сети.
 После этих действий ничего не обнаруживается.
 Смогли подключиться только к К-104 Config_k104_Modbus.exe.
 | 
	
 Здравствуйте.
Реализовать подключения к контроллеру ТЭКОН-19, можно и про помощи контроллера К-104 исп.04.
Вы пишите, что у Вас удалось подключения через программу (Config_k104_Modbus).    
Уточните исполнения Вашего контроллера К-104. Если у Вас К-104 исп. 01 (TCP/Modbus), реализовать подключение к ТЭКОН-19, через программу Телепорт ТТР20 нельзя. Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных.