Re: ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.
Цитата:
Сообщение от gae
У вас неправильно настроены трубопроводы в части описателей датчиков температуры. Прочитайте внимательно "Инструкцию по настройке ТЭКОН-17" (есть на нашем сайте), пункт 2.3.4, особенно подпункт 2.3.4.2. Там прямо говорится, что для вычисления тепла используются показания датчика температуры, указанного ВТОРЫМ в описателе, а у Вас в карте программирования там стоит код 40, т.е. ссылка на одну и ту же стандартную константу в обоих трубопроводах! Датчик температуры, указанный в описателе ПЕРВЫМ, используется только для пересчета объема в массу теплоносителя, и к теплу не имеет никакого отношения.
Итак, правильный описатель, если используется датчик температуры с номером 01, должен иметь вид 0101. То же и по другой трубе.
Рекомендую раздел 2.3 прочитать полностью и проверить заодно все остальные настройки.
|