Тема: [Проблема] ТЭКОН-19,К-104 через USB RS-232
Показать сообщение отдельно
Старый 08.06.2015, 12:11   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19,К-104 через USB RS-232

Добрый день.
Какие параметры связи у вас заданы в тэкон-19 и К-104?
К-104 должен находится в состоянии работы (переключатели подняты вверх)
Посылаю изображение параметров связи из программы телепорт.

В качестве сетевого номера адаптера выступает
тэкон-19 с сетевым номером по Rs232 - 01
operation вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03760 секунды с 9 запросами