Как известно, при учете природного газа газовикам требуется вычислять и накапливать объемный расход газа, приведенный к нормальным условиям (Н.У.), масса его не требуется. Если используется датчик ОБЪЕМНОГО расхода (в рабочих условиях) или перепада на сужающем устройстве, то для расчета объема в Н.У. действительно, обязательно необходимы еще датчики температуры и давления, а также использование соответствующего алгоритма именно "природный газ" (числоимпульсного, мощностного, перепадного - в зависимости от типа датчика), в котором для настройки задается параметр "плотность газа в нормальных условиях", обычно как константа.
Из самой элементарной физики известно, что масса - это произведение плотности на объем в данных условиях. Поскольку масса прошедшего через измерительный узел газа от условий (Т и Р) никак не зависит, то, при наличии датчика МАССОВОГО расхода, простым делением массы на настроечную константу плотности получите объем. Если заведете значение плотности в Н.У. - будет объем, приведенный к Н.У. Заведете значение в рабочих условиях - получите объем в рабочих условиях.
При этом алгоритм "природный газ" не нужен, для накопления массового расхода требуется простейший алгоритм "произвольный числоимпульсный счетчик" (или "мощностной", в зависимости от типа выхода датчика).
Сертифицировать в данном случае нечего, накопление и деление отдельной сертификации не требуют. Эти операции, согласно РЭ, всегда выполняются в ТЭКОН с точностью не хуже 0.0001%.

Последний раз редактировалось gae; 13.03.2015 в 09:05.
gae вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04060 секунды с 9 запросами