Тема: [Проблема] ТЭКОН-19
Показать сообщение отдельно
Старый 14.02.2015, 01:57   #20
Иван КИПиА
Новичок
 
Аватар для Иван КИПиА
 
Адрес: Россия, Челябинск
Сообщений: 4
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Цитата:
Сообщение от gae Посмотреть сообщение
Еще вопрос - через какой интерфейс Вы обмениваетесь Телепортом с ТЭКОН? У Вас случайно не подцеплен постоянно кабель связи к технологическому интерфейсу RS-232? Дело в том, что в момент включения питания ТЭКОН, если этот кабель подсоединен, за счет емкостной связи между проводами иногда (редко, но бывало) он воспринимается ТЭКОНом как перемычка начального пуска. А, если ТЭКОН решил, что перемычка стоит, то очередь задач даже в режиме "работа" не исполняется! Если это так, выключите питание, отсоедините кабель, вновь включите питание ТЭКОН, и лишь после этого снова подключайте кабель для обмена.
Или у Вас заработала уже очередь, я не понял, раз значение температуры появилось? Если расхода нет, проверяйте правильность подключения и описания датчика расхода.
У меня нету ноутбука чтоб подключиться к нему не посредственно на объекте, поэтому я его снимаю и несу в кофис, там на стационарном компьютере подключаюсь по can-bus через контроллер Ethernet K-104 потому что нету кабеля rs-232. Конечно проверю подключение датчиков расхода, но их ни кто не трогал.
Иван КИПиА вне форума  
 