Показать сообщение отдельно
Старый 26.11.2013, 12:47   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Перегретый_пар

Как известно, линия насыщения водяного пара на диаграмме (Т,Р) - это именно ЛИНИЯ, не имеющая "ширины", т.е. действительно СУХИМ НАСЫЩЕННЫМ пар может быть при данном Р только строго при определенной Т. На практике такого не бывает, тем более параметры измеряются датчиками с некоторой погрешностью, степень сухости пара тоже неизвестна. Никаких руководящих материалов на тему, когда считать пар перегретым, когда насыщенным, в России нет.
ТЭКОН считает ту среду, которую назначили при составлении очереди задач. Задача "перегретый пар" считает расход пара как сухого перегретого при любых сочетаниях Т и Р. Единственно, если Т на 3 градуса меньше температуры насыщения при данном давлении, вырабатывается признак алгоритмического отказа.
Если стоит задача "насыщенный пар", она работает аналогично, но вырабатывает признак алгоритмического отказа при отклонении Т на 3 градуса в любую сторону от температуры насыщения.
Это есть в документе "описание алгоритмов ТЭКОН-19" на нашем сайте.
gae вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04060 секунды с 9 запросами