Добрый день. Давайте подойдем к решению вопроса
"радикально".
1. Как я правильно понял ТЭКОН настроен на
традиционный протокол обменаи скорость
9600 б/с. т.е. описатель 00:00 для номера и
09:60 для скорости.
Установка перемычки ENPROG принудительно
сбрасывает скорость в 9600 б/с. (протокол,
как мне помнится не изменяется).
2. После изменения всех параметров ТЭКОН
необходимо перевключить для принятия новых
параметров к исполнению.
3. По видимому Вы явились "жертвой" ошибки
руководства по эксплуатации. Перемычку в МУП
необходимо установить в крайнюю левую позицию
т.е. между контактами 25 и 26 разъема PLD26-R.
Неправильная установка перемычки не должна
привести к каким-либо фатальным последствиям
кроме ошибки записи в МУП.
4. Я понял что в ТЭКОНе установлен RS-232.
В таком случае никаких преобразователей не надо.
Причем Вы говорите что раньше он работал.
5. Посмотрите пожалуйста адрес внешней памяти
7FC0h в битовом (т.е. в шеснадцатиричном)
представлении. Это буфер приема порта.
Первый байт указывает на последнее принятое
данное. По крайней мере он должен изменятся
при каждом обмене по RS-232. ( как посмотреть
память поглядите в РЭ на ТЭКОН. контроль->
память->внешняя->битовое->адрес).
Что Вы видете в буфере, сразу за указателем ?
Сообщите пожалуйста о результатах.
З.Ы. Убедитесь в работоспособности порта
на компе.