Можете применить устройство согласования протоколов УСП-78. Посмотрите на нашем сайте РЭ на него, в разделе продукция\документация\УСП .Там подробно описаны все его возможности, методы настройки и исполняемые команды Modbus. УСП-78 широко применяется у газовиков для связи узлов коммерческого учета энергоносителей на базе контроллеров ТЭКОН-19 с их отраслевыми системами телемеханики, работающими в протоколе Modbus RTU, например, "Магистраль-2" (разработка московской Газавтоматики). Никаких проблем с признанием узлов учета коммерческими не возникало. В любом случае - если сертифицировать, то нужно систему в целом вместе с Вашим программным обеспечением и каналами связи - это технически сложная, порой невыполнимая задача, которую обычно решают не вполне корректно. Мы отвечаем только за достоверную информацию, поэтому технически нерешаемые задачи мы не решаем. Достоверная информация только в самом контроллере, а он сертифицирован на коммерческий учет.
Еще важное замечание - наши ТЭКОНы ценны тем, что имеют свои архивы по времени (часы, сутки, месяцы). По Modbus Вы их не считаете потому, что в стандартной системе команд Modbus нет команд чтения индексных параметров, а любой архив - это массив. Ну, а текущие и накопленные значения - без проблем. При необходимости достоверность полученной информации можно сверить с данными в памяти контроллера через его дисплей.