Поиск: Сообщения от: Pablo
Раздел: Документация 19.12.2013, 15:58
Ответов: 1
Просмотров: 21,323
Автор Pablo
Re: Изменения в новом РЭ на ТЭКОН-19

Относительно редакции 77 в РЭ редакции 83 внесены изменения, соответствующие изменениям в описании типа СИ, внесенные в 2013 году, в частности, соответствие требованиям ГОСТ Р 8.740-2011, сокращена...
Раздел: Программное Обеспечение 20.06.2013, 16:30
Ответов: 9
Просмотров: 29,868
Автор Pablo
Re: Алгоритмы мин и макс в Dialog19

Со временем в Диалог-19 будут внесены все функции ТЭКОН-19. Пока такой возможности нет.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 03.06.2013, 12:26
Ответов: 6
Просмотров: 30,926
Автор Pablo
Re: Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

Я имел ввиду общий провод интерфейса, а не заземление.
Конденсаторы никакие не нужны. Если ставить его в разрыв цепи - конечно Вы получите то, что получаете. Но работать должно без всяких...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 27.05.2013, 15:51
Ответов: 6
Просмотров: 30,926
Автор Pablo
Re: Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

Еще возможный вариант - ненадежный контакт или отсутствие "земли" (общего провода). Конденсаторы при правильном подключении и исправном ТЭКОН-17 ничего не должны были изменить.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 27.05.2013, 13:59
Ответов: 6
Просмотров: 30,926
Автор Pablo
Re: Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

Добрый день!
Судя по приведенным данным (с поправкой на номер контакта) похоже на неисправность верхнего плеча выходного каскада передатчика ТЭКОН-17. Отправляйте к нам на техпроверку. Если...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 14.05.2013, 10:02
Ответов: 4
Просмотров: 27,866
Автор Pablo
Re: ТЭКОН-19-05М Формирование меню

1. В программе "Телепорт" после поиска модулей в сети нужно загрузить проект (систему) с диска или из контроллера, автоматически эта информация не загружается, т.к. модулей в системе может быть...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 29.01.2013, 08:41
Ответов: 24
Просмотров: 66,308
Автор Pablo
Re: CAN интерфейс

Стандартом предусматривается, только топология "общая шина" с двумя терминаторами на крайних устройствах. Любые другие реализации (в т.ч. звезда) и упомянутые "оговорки" чисто эмпирические, ни в...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 26.12.2012, 15:46
Ответов: 1
Просмотров: 16,888
Автор Pablo
Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

Попробуйте, должно работать. Вариант установки перемычек рис. 3,4 е) приведен в инструкции по монтажу.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 26.12.2012, 15:28
Ответов: 2
Просмотров: 23,113
Автор Pablo
Re: Настройка ModBus RTU в УСП78 исп 03

1. См. п. 2.2.3 Руководства по эксплуатации, "ПРИМЕЧАНИЕ: начиная с версии программного обеспечения 06, возможна настройка варианта Modbus через интерфейс RS-232" (в Вашем случае RS-485). В...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 14.12.2012, 14:52
Ответов: 1
Просмотров: 14,279
Автор Pablo
Re: ТЭКОН 19 + ЭМИС по rs 485

Нет, такой возможности нет.
1) ТЭКОН-19 (вернее Адаптер АИ-80) в сети RS-485 может быть только Slave.
2) Ни ТЭКОН-19, ни Адаптер АИ-80 не работают в протоколе расходомера ЭМИС.
Раздел: Программное Обеспечение 13.12.2012, 10:32
Ответов: 8
Просмотров: 27,917
Автор Pablo
Re: Считывание данных с TЭКОН-17

Самое главное, что Вы делаете не так - это пытаетесь изобрести велосипед. Рекомендую Вам воспользоваться готовым ОРС-сервером ТЭКОН - это гораздо проще и дешевле, чем разрабатывать его самим. Скачать...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 05.07.2012, 13:05
Ответов: 10
Просмотров: 36,532
Автор Pablo
Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Dmitry, Хотелось-бы дополнительно акцентировать внимание на том, что построение диспетчерских систем через технологический интерфейс, как уже было сказано выше, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, работоспособность...
Раздел: Разное 22.06.2012, 10:38
Ответов: 1
Просмотров: 26,644
Автор Pablo
БП-63. Нужна схема.

Уточните, пожалуйста, ревизию (шифр) основного модуля (нижнего) - схемы разные, мы вышлем Вам соответствующую. Шифр можно посмотреть на печатной плате - должно быть, например, Т10.02.199(04) или...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 20.06.2012, 15:59
Ответов: 12
Просмотров: 45,568
Автор Pablo
Подключение Тэкон-17 по gsm

Замена интерфейса осуществляется только на предприятии-изготовителе, т.к. требуется разборка прибора и изменение защищенных заводских параметров. Высылайте нам свои приборы с заявкой на замену...
Раздел: Настройка 03.05.2012, 09:20
Ответов: 1
Просмотров: 20,376
Автор Pablo
Не верные показания на ТЭКОНе17

Может быть все, что угодно - недостаточно информации для анализа ситуации.
Попробуйте сделать следующее:
1. Проверьте, что ТЭКОН находится в режиме "Пуск"
2. Проверьте настройку параметров выхода...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 18.04.2012, 08:20
Ответов: 26
Просмотров: 92,453
Автор Pablo
Контроллер К-104

Здравствуйте!
К Вам попал образец, прошедший расширенный цикл заводских испытаний (выборочные, так называемые "периодические испытания"), при которых для проверки по умолчанию задается другой адрес...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 11.04.2012, 15:15
Ответов: 3
Просмотров: 20,269
Автор Pablo
Как подключить ТЭКОН19-05М к ПК?

Нашим официальным представителем в Узбекистане является ГПК "ЭМИС-Корвет", тел. головного офиса в г. Челябинске +7(351)729-99-12.
Раздел: Настройка 06.02.2012, 09:16
Ответов: 8
Просмотров: 28,464
Автор Pablo
Настройка ТЭКОН-19

Здравствуйте!
Вы можете оставить заявку на программирование по телефону любому менеджеру нашей компании, предоставив ему всю необходимую для этого информацию по Вашему технологическому объекту....
Раздел: Программное Обеспечение 16.01.2012, 16:14
Ответов: 5
Просмотров: 24,825
Автор Pablo
Совместимость OPC-сервера ТЭКОН

Magister, прошу Вас конкретизировать возникшие у Вас трудности при использовании ОРС-сервера, подробнее описать замеченные Вами недостатки программы, чтобы мы могли устранить их в следующих версиях...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 12.12.2011, 10:25
Ответов: 71
Просмотров: 201,761
Автор Pablo
Ethernet AE-67

Это тема 2005 года. Начните, пожалуйста, новую тему.
Раздел: Настройка 10.10.2011, 14:15
Ответов: 11
Просмотров: 48,252
Автор Pablo
Помогите с вопросом ТЭКОН-19

ТСРВ-024М - это тепловычислитель, ТЭКОН-19 - тоже вычислитель, в том числе тепловычислитель, но с более расширенным набором функций. Зачем подключать ТЭКОН-19 к ТСРВ-024М? Не совсем понятна Ваша...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 18.08.2011, 16:16
Ответов: 5
Просмотров: 21,264
Автор Pablo
Адаптер АИ89 USB-CAN

Документация на адаптер по Вашему замечанию будет откорректирована.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 15.08.2011, 16:43
Ответов: 5
Просмотров: 21,264
Автор Pablo
Адаптер АИ89 USB-CAN

1. Паспорт Т10.00.89 ПС п. 1.1 Назначение изделия. "ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптер не предназначен для использования в необслуживаемых системах сбора и передачи информации. Рекомендуется сеансовый обмен данными...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 15.08.2011, 12:40
Ответов: 5
Просмотров: 21,264
Автор Pablo
Адаптер АИ89 USB-CAN

1. С устройствами CAN сторонних производителей наши приборы не совместимы, т.к. имеют свой собственный нестандартный протокол на логическом уровне, поддержка CAN имеется только на физическом уровне...
Раздел: Программное Обеспечение 02.08.2011, 12:34
Ответов: 20
Просмотров: 66,755
Автор Pablo
Программа Искра

Уважаемые посетители форума! Убедительная просьба : вопросы, не имеющие отношения к текущей теме задавать путем создания новой темы.