Re: Принт19 расход пара
Контроллер неверно выполнял вычисления. Какой смысл в накопленных архивах?
Выполните очистку накопленной информации.
|
Раздел: Программное Обеспечение
15.03.2017, 13:27
|
Ответов: 24
Просмотров: 51,820
Re: Принт19 расход пара
Нет не нужно. Иначе добавите еще ошибок в проект.
При расходе насыщенного пара величины давления- температуры находятся между собой в линейной зависимости. Поэтому измерятся один из параметров (в...
|
Раздел: Программное Обеспечение
15.03.2017, 12:08
|
Ответов: 24
Просмотров: 51,820
Re: Принт19 расход пара
Фото датчика мало что говорит, нужно знать его тип. Но, повторюсь, я уверен, что у вас стоит датчик избыточного, а не абсолютного давления. Отсюда и неверный расчет массового расхода.
Добавлено...
|
Раздел: Программное Обеспечение
15.03.2017, 10:37
|
Ответов: 24
Просмотров: 51,820
Re: Принт19 расход пара
в описании датчик Абсолютного давления. уверен на 99%, что в действительности стоит избыточник
|
Раздел: Программное Обеспечение
09.02.2017, 12:08
|
Ответов: 24
Просмотров: 51,820
Re: Принт19 расход пара
Конечно Qпар рассчитывается! Иначе для чего вообще контроллер?)