Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 25 из 100.
На поиск затрачено 0.01 сек.
Поиск: Сообщения от: Yaric
Раздел: Программное Обеспечение 19.01.2021, 09:10
Ответов: 7
Просмотров: 10,674
Автор Yaric
Re: Приложение ИСКРА для Android

Инструкции как таковой нет - это стандартное решение. ИСКРа хранит данные в БД Firebird. С помощью обычного SQL-запроса Вы можете получить любые данные и отобразить их на страничке.
Раздел: Программное Обеспечение 18.12.2020, 10:18
Ответов: 7
Просмотров: 10,674
Автор Yaric
Re: Приложение ИСКРА для Android

Для оповещения Вы можете применить СМС и контроллер К-105. Эта функция есть в серийных изделия, но это уже больше к "железу", а не ПО.

Для отображения текущих параметров можно использовать связку...
Раздел: Программное Обеспечение 21.10.2020, 11:40
Ответов: 7
Просмотров: 10,674
Автор Yaric
Re: Приложение ИСКРА для Android

Такая задача есть в планах.
Учитывайте только диагональ экрана телефона.
Раздел: Программное Обеспечение 28.08.2020, 14:55
Ответов: 7
Просмотров: 10,674
Автор Yaric
Re: Приложение ИСКРА для Android

Здравствуйте.
Планируется поддержка нескольких ОС (в том числе и Андройд) во всех приложениях.

Вы хотите планшет с Монитором Оператора на щит закрепить?
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 01.11.2019, 17:16
Ответов: 1
Просмотров: 7,095
Автор Yaric
Re: К-104 исп. 01 не видит устройства через TTP-20

У Вас прибор находится в режиме "Настройка", в этом режиме производится настройка самого К-104.
Для полноценного функционирования прибора требуется режим "Работа."
Раздел: Настройка 09.08.2019, 18:16
Ответов: 25
Просмотров: 32,426
Автор Yaric
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

О_о Не должно такого быть.
У вас должны звониться 3 с 1 и 2 с 4. Между 3 с 2 и 1 с 4 должно быть сопротивление термометра. При прозвонке отключите клеммы от Тэкона.
На фото с объекта канал Т1...
Раздел: Настройка 09.08.2019, 16:03
Ответов: 25
Просмотров: 32,426
Автор Yaric
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Схема на фото верная.
Канал Т1 обязательно надо закоротить перемычкой.
Хотелось бы увидеть вместе с фото клемм Т-19 и фото контактов термометра.
Какие контакты (у термометра) "звонятся"?
У Вас...
Раздел: Настройка 02.07.2019, 14:30
Ответов: 3
Просмотров: 8,843
Автор Yaric
Re: Текон-19

Позволю себе добавить:
Для ввода компонентного состава газа не требуется выполнять перепрограммирование.
Это штатная операция и выполняется с помощью ПО Телепорт или ИСКРа.
Раздел: Программное Обеспечение 02.07.2019, 14:24
Ответов: 10
Просмотров: 18,521
Автор Yaric
Re: АИ-80 не могу настроить

Если Вам требуется подключить приборы к сети Ethernet, то правильнее использовать Контроллер К-104 (https://kreit.ru/products/communication/k-104.html).

Адаптер АИ-80 требует предварительной...
Раздел: Программное Обеспечение 11.01.2019, 14:23
Ответов: 5
Просмотров: 12,669
Автор Yaric
Re: Нет ответа от контроллера ТЭКОН 19 в сервере опроса Ethernet

В настройках К-104 у Вас указан порт CAF8, в настройках Телепорта тоже.
В описании контроллера в Искре - CAF0.
Измените на CAF8.
Раздел: Программное Обеспечение 25.12.2018, 14:13
Ответов: 2
Просмотров: 9,018
Автор Yaric
Re: Телепорт и МИР-61

Действительно такая ошибка присутствует. Поскольку оборудование давно не производится, то нет возможности проверить все функции. Проявляется только при обмене через технологический интерфейс TTL...
Раздел: Программное Обеспечение 25.12.2018, 08:36
Ответов: 1
Просмотров: 10,150
Автор Yaric
Re: Изменение бланка для формирования отчета

Добавление и изменение отчетных форм надо делать в самой программе "Телемост".
Внешние программы для этого не требуются.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 13.11.2018, 09:45
Ответов: 15
Просмотров: 16,397
Автор Yaric
Re: АИ-80 и ИСКРа

В зависимости от комплекта поставки, программный комплекс ИСКРа имеет ограничения на кол-во подключаемых контроллеров.
Подробнее смотрите на странице. (https://kreit.ru/iskra.html)
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 29.10.2018, 11:52
Ответов: 4
Просмотров: 8,260
Автор Yaric
Re: К 104 и Тэкон -19 при подключении через ADSL модем не видно в сети

Требуется более детальная информация.
У Вас пропадает связь с К-104 или с Тэкон-19?
Какое ПО используете?
Какие изменения вносили в настройки приборов? с помощью какого ПО? (желательно с версиями)
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 18.10.2018, 09:46
Ответов: 2
Просмотров: 7,692
Автор Yaric
Re: Подключение К-104 исп.02

Внимательно ознакомитесь с назначением устройств связи.

С помощью К-104 исп. 01 или УСП-78 Вы можете отдавать данные по протоколу Modbus.
С помощью АИ-106 получать данные от приборов с...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 18.10.2018, 09:34
Ответов: 8
Просмотров: 11,258
Автор Yaric
Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

Вы неверно поняли назначение приборов.

Контроллер Ethernet К-104 предназначен для подключения одного или нескольких приборов серии Т-20, объединенных магистралью CAN-BUS, в локальную...
Раздел: Программное Обеспечение 18.10.2018, 09:19
Ответов: 3
Просмотров: 9,604
Автор Yaric
Re: ИСКРА WINDOWS 10

ИСКРа работает с Firebird 1.5, версия 2.5 не совместима.
Воспользуйтесь советом выше с переименованием файла установки.
Базу данных придется настраивать "с нуля" - 2.5 вносит необратимые изменения.
Раздел: Настройка 10.08.2018, 15:32
Ответов: 2
Просмотров: 7,853
Автор Yaric
Re: АИ-79, АИ-106

Спасибо за подсказку. Появится в следующих версиях Диалог-19.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 10.08.2018, 15:26
Ответов: 3
Просмотров: 11,267
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-19:синхронизация времени

Реализовать задачу можно разными способами. С программным комплексом "ИСКРа" это никак не связано.
Любой прибор не любит изменения часов при прохождении границы измерительного интервала (час, сутки,...
Раздел: Программное Обеспечение 09.06.2018, 14:09
Ответов: 4
Просмотров: 7,142
Автор Yaric
Re: Параметры оперативного контроля ТЭКОН-17

У Вас отсутствует или поврежден файл справочника.
Вот рабочий файл: 192
Разархивируйте его в директорию программы Manager.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 21.05.2018, 09:28
Ответов: 1
Просмотров: 9,014
Автор Yaric
Re: отказ ТЭКОНА 19

Причину может назвать только Сервисный центр по результатам диагностики.
Раздел: Программное Обеспечение 24.01.2018, 11:35
Ответов: 4
Просмотров: 8,132
Автор Yaric
Re: Время исправной работы?

Схема 7.2.2 соответствует Правилам учета тепловой энергии 1995 года.
2-х трубная закрытая система отопления c числоимпульсными датчиками расхода.
Измеряется расход, температура, давление по...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 30.11.2017, 13:05
Ответов: 8
Вопрос Можно ли..?
Просмотров: 12,768
Автор Yaric
Re: Можно ли..?

Для реализации этой задачи можно воспользоваться "Архивом событий пользователя" - алгоритм 028B.
Раздел: Настройка 30.11.2017, 10:23
Ответов: 7
Просмотров: 11,305
Автор Yaric
Re: К-105 настройка. Никак...

Проверьте переключатель режима "Программирование".
Модуль находится в режиме "Работа"?
Регистрация в сети происходит?
Укажите все настройки модуля (можно файлом).
Включена ли услуга передачи...
Раздел: Настройка 27.11.2017, 08:06
Ответов: 9
Просмотров: 12,520
Автор Yaric
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке

Вы путаете базу данных "Искра" и Базу данных Тэкон-20.
Обновите Базу данных Тэкон-20. Путь к ней указывается при настройке комплекса.
Проверьте настройки К-105 во вкладке "Дополнительно".